▲보일러실에 있는 분배기들 보이시죠? 하나씩 점검해 봐야할 대구누수입니다.
특이하고, 유별난 대구누수, 벽누수.보일러 누수.공장누수에~ 연호동 대구누수매니저가 동원되었습니다. 대구시 달서구 월암동에 위치한 공장 內 기숙사 건물 밖의 벽으로 물이 흘러나오는 외벽누수입니다. 대구누수 아닌 다른 대구누수업체에서 외벽방수인걸로 판단하시고, 외벽 방수작업을 하셨는데도, 여전이 흘러나오는 벽누수를 보고는, 직접 연호동 대구누수에 도움을 요청해오셨는데요.
성서누수를 하기 위한 대구누수공사가 확인 작업 해보았더니~~~
대구누수매니저님들, 대구 누수의 원인이 어디였을까요? 보일러 가동시에만 외벽으로 물이 흘러나오는 벽누수라서 일단 보일러누수 해결할 보일러 기계실로 가보도록 해요.

▲난방배관에 압을 걸어 테스트를 해봐도 수압은 지극히 정상입니다.
 
▲그래서 보충수 배관라인을 찾아 추적해보기로 했답니다. 대구누수매니저의 역발상!!

▲보충수 배관라인을 추적해서 올라와본 옥상입니다. 옥상에 위치한 보충수 탱크의 물이 흘러넘쳐(오버플로우 Overflow 현상), 다시,보충수배관라인을 타고 유입되면서, 외벽으로 누수가 진행되고 있음을 확인하는 연호동 대구누수공사의 누수매니저, 이런 대구누수경험도 해보네요.

▲보충수 탱크의 물이 다시는 타고 내려 나가지 않도록, 연호동 대구누수가 유입되지 않게, 방수작업을 완료한 대구누수공사.
|